quote:以下是引用Robert 211在2012-05-08 13:43:07的发言:
"变频泵加压进行测试,问题出现,在速度超过200转之后就出现转速波动现象,同样无任何故障显示。"
请问:
1) 速度环的速度给定来源于哪里? 你是否做了"恒压供水的PID逻辑"? "恒压供水的PID逻辑"做在6SE70呢, 还是PLC呢? 可以把外部速度给定移除, 使用你的笔记本电脑来给一个速度给定, 试试看效果如何?
2) 系统管网的压力情况怎么样? 是否还有其它的调压装置也在工作, 干扰着这些变频泵?
3) 离心泵体是否有内部泄露的问题?
解答:
1、速度给定来源于通讯控制字,这个检查过,给定稳定,无波动;我们做的这个泵不是恒压供给,所以不需要做恒压供水的PID逻辑,工艺上是通过调节速度来控制泵供给压力的大小;
2、管网的压力还是比较稳定的,干扰的情况应该不会存在,各自有各自的管线,而且我在实验的时候是单台泵测试的;
3、离心泵体也没有泄漏问题。