回复:由PC access与windows的兼容性问题说起

现在还没有

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2008-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-08 20:16:48

11楼

各位,现在我的现场出现问题了!

现场两台200PLC都是通过243、交换机与wincc通讯,安装都正常,出现问题:一台PLC断电后,另外一台通讯时出现延迟现象,延迟5~10S左右才动作,停止也是这样,会不会是版本问题呢?
系统XP SP3,PCaccess为SP3版本是V1.0.3.35.

PCaccess换位SP6的会不会好呢?

等待中………………
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33295条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。