还真是,我就经历这么一回,山东东营的石化企业,MM430控制泵的系统,好像是200kW左右的(忘记了只,记得变频器有1人多高呢)。他们委托一个单位装的系统,结果上电就报故障。说不清道不明的。这个装置是一个销售公司卖的,他的老板是我的一个网友,结果这家用户非说是装置的质量问题,要求退货。网友求我帮忙去现场甄别下,到底是不是坏了,如果不是,就把这事搞定。然后给我报酬。我当时真是拨不开这面子,为朋友两肋插刀了。于是来回600km路程,当天往返,因为还要上班呢。在现场,基本是3小时搞定的。
其实,问题非常简单。有两点,第一,用户不会MM4的“快速调试”,也就是说,电机的控制模型建立的不对,导致电机工作不正常。第二,用户不熟悉西门子的变频器特点,用户按照国产变频器的思路来设计MM430的逻辑控制。把变频器的进线开关和变频器的开关量控制字ON/OFF1捆绑(连锁),结果上电以后直流母线电压还没建立呢,ON/OFF1就被激励了。可不就报错呗。都搞定以后,远传(500m以上,我是通过步话机发出给定指令的)DCS的4-20mA信号,给定值进装置丝毫不差,电机运行非常的精准到位。让我领教了4-20mA的优点了(我一直都是0-10V的应用)。用户见状有些尴尬,我赶紧告诉他们是怎么回事。并讲解为什么会出现不正常的问题。让他们明白道理。消除对设备质量的疑惑。
通过此事,我挺感慨的,许多时候,都是看用户对自己所用设备的熟悉程度,这点很重要。用熟悉的东西,才能保证可靠。对于不熟悉的,就很容易出应用笑话。对不熟悉的技术装备,要先把技术支持找好了,以备万一。