回复:电流互感器串联一个电流表再经过电流变送器(0-5A转4-20mA)接入7KF02,这样行吗?

我爱吾家

  • 帖子

    2843
  • 精华

    0
  • 被关注

    49

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-05-09 11:39:42

5楼

quote:以下是引用zhangli0在2012-05-08 08:31:13的发言:
这个问题很普遍了!你这样的信号属于四线制信号,因为这个电流的电源(理论上有电流就有电源的)和模块的电源的零电势点不等。按照楼上的说法如果不能解决,直接把电流的负端和模块的m短接就好了。

是的,你确认一下7kf02是否是二线制的,如果是两线制的,上面的方法不行,就要加一个转换器,我遇到过,加一个转换器,转成两线制4~20ma输入再接模拟输入模块就可以了