quote:以下是引用aottowu在2012-05-03 16:37:39的发言:
我用的是6ES7 322-1HH01-0AA0的继电器输出模块,接了一个APT的塔灯,电流为60mA,报警的时候闪烁,周期0.5S,今天发现常亮了,一量才知道触点粘住了,不明白为什么。按道理2A都没有问题,我60mA的闪烁会出问题?

通常遇到类似的问题,我的处理办法是选一个晶体管输出的模块去驱动一个小型中间继电器,然后再使用继电器去驱动外部灯泡,好处是好查故障、故障率低。