MM4:软件版本
问题:
MM420 变频器至今有哪些硬件版本?
解答:
有1.04 (Gamma 版)和 1.05 (第 1 产品版)两种。
每个变频器的硬件版本都能在参数 r0018 中查到。
参数 r0964 与索引包含了更详细的硬件版本信息,如公司名称、产品型号、硬件版本、与硬件数据,见手册中关于 r0964 的描述。
自 1.04 版到 1.05 版的变化如下:
1. 解决了最低频运行问题
软件 V1.04:-如果 Fmin(最低频率) P1080 不等于 0Hz,当设定频率点与当前输出频率值不同,且设定点值是在 0 Hz和 Fmin 之间的情况下,电机的运转方向相反。
例如 Fmin(最低频率) = -10Hz
设定点值 = -5Hz
输出频率 = +10Hz 而不是 -10Hz
软件 1.05 版:已经通过消除 Fmin 的滞后现象纠正了这一问题。
2. 热保护的开关频率现在改变为 4 kHz (以前为 2 kHz)
软件 1.04 版: 如果输出频率 < 2 Hz 的时间超过 500 ms,则脉冲频率被置为额定脉冲频率 / 2。
即:230V 变频器, Pfnom = 16kHz
如果输出频率< 2Hz,则脉冲频率被置为 16/2 = 8kHz
400V变频器, Pfnom = 4kHz
如果输出频率< 2Hz,则脉冲频率被置为 4/2 = 2Hz
软件 1.05 版:- 如果输出频率<2 Hz 超过 500 ms,则脉冲频率被置为额定脉冲频率 / 2,但最小值为 4 kHz。
即:230V 变频器, Pfnom = 16kHz
如果输出频率< 2Hz,则脉冲频率被设置为 16/2 = 8kHz
400V 变频器, Pfnom - 4kHz
如果输出频率< 2Hz,则脉冲频率仍为 4kHz
3. P2268:现在允许 PI 反馈的最小值为负值
软件 1.04 版:- PID最小反馈值 P2268 不能为负的。
即:PID 反馈的限制值不能被设置为 -100% 至 +100%, 只能设成 0% 至 100% 之间。
软件 1.05 版:- PID 最小反馈值可正亦可负。
即:PID 反馈的限制值现在可以设置成 -100% 到 +100% 之间。
适用产品:MM420
条目号:6348358 日期:05/16/2003