quote:以下是引用yming在2012-05-09 10:10:22的发言:
一般不用加。
究其原因是:变频器的起始输出是很低的电压;在励磁阶段就能发现外部是否短路。如果电流超限,就会自动抑制输出,进而报过流故障,切断输出OFF2;停机。它切断输出的速度是和半导体快熔一个等级。
但要是在运行时出现外部短路,就可能烧毁。
加与不加,完全看装置的价格,使用条件而定。
我一般不加(多个元件,多个故障点的概率)。变频器前端的空开也不是为了保护变频器的,而是为防止故障扩大范围用的。
我一般也是不加的,熔断器相对于断路器来说维护性差一点,况且如果真的熔断器熔断一般都是出现大的问题了,就是熔断器熔断了还是需要维修的,意义不是很大。