MM4:自动反向变频器以清除过载





问题:
如何自动反向变频器以清除进料系统中的过载?

解答:
在一些应用中,比如材料加入到轧碎机,由于过载而引起电流升高时,MM440可以自动建立短期反向。这可以在无需中断生产的情况下清除堵塞。< /p>

按通常的快速调试步骤进行,并且如果使用SVC,那么参见FAQ 7494205,。

现在激活自由功能块:P2800 = 1

以及定时器1:P2802 索引 0 = 1

选择定时器类型为脉冲(单稳态):P2851 = 3

将定时器连接到电流过载位:P2849 = 53.3

当测得的电流超过在P2170中设定的值时,该位会改变状态,因此,将P2170设置成电机电流 P0305的百分比,比如P2170 = 120(%)

设置期望的反向时间;比如 20 秒:P2850 = 20

现在将定时器输出连接到反向激活参数:P1113 = 2852.0

当发生过载时,电机将会反向20秒,然后,反向到正常操作。这已经成功的在两个应用中使用。

作者: Martin Brown