quote:以下是引用emil128在2012-05-09 13:35:20的发言:
1、可以的,就是你问题3的地方,模块地址:24 ,指DB24。
2、可能是因为CPU读到的诊断字里没有相关内容,原因我也不清楚,指望熟悉CPU诊断方式的高人说明。
3、略
4、这个状态是CPU的状态,与你在看的诊断缓存无关,可以在“常规”选项卡下查看CPU的状态说明。
晕,“模块地址:24”的这个故障是我在FC30中故意去读DB450中超出最大长度的地址导致的故障,跟DB24没一点关系,而且我项目里没有DB24啊。
你在误导我。