回复:论电机星形接法星点侧有接地问题?

新兴电工

  • 帖子

    1187
  • 精华

    2
  • 被关注

    35

论坛等级:至圣

注册时间:2009-05-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-05-09 22:36:49

7楼

事故经过:某天早晨刚一上班,值班电工汇报,某设备电机坏,并没有备件,亦是自己亲自到现场看看故障情况,电机一起动变频报故障(故障码不明,因为440的变频用的是SDP状态显示板),接下来检查电机,检查电机结果电机的中性点(电机为星形接法)处某线破造成接地,接地线的那组绕组另端线皮发软(明显是过了大电流),处理好接地后,试车一切正常......
事实证明:电机电机星形接法星点侧有接地现象如果用接触器控制电机,电机没有问题,但用变频控制,电机肯定不能正常使用......
革命尚未成功,同志仍需努力.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。