发布于 2012-05-09 22:36:49
7楼
事故经过:某天早晨刚一上班,值班电工汇报,某设备电机坏,并没有备件,亦是自己亲自到现场看看故障情况,电机一起动变频报故障(故障码不明,因为440的变频用的是SDP状态显示板),接下来检查电机,检查电机结果电机的中性点(电机为星形接法)处某线破造成接地,接地线的那组绕组另端线皮发软(明显是过了大电流),处理好接地后,试车一切正常......
事实证明:电机电机星形接法星点侧有接地现象如果用接触器控制电机,电机没有问题,但用变频控制,电机肯定不能正常使用......
革命尚未成功,同志仍需努力.