回复:论电机星形接法星点侧有接地问题?

新兴电工

  • 帖子

    1187
  • 精华

    2
  • 被关注

    35

论坛等级:至圣

注册时间:2009-05-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-05-10 12:47:33

10楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-05-10 10:34:32的发言:
K版主说的对!哎。。。。。。不明白楼主为什么要把电机星形接法的中心点接地,我觉得电机星形接法的中心点本应该保持浮地呀。如果低压供配电系统采用中性点接地系统,那么电压不平衡时电机很容易出现过流,严重时会烧坏电机哦,即使不用变频器也是如此。还好,变频器救了电机一命。

并不是故意把电机星形接法的中心点接地的,那是故障造成的。。。。。。