回复:请教压力控制的问题

moodhf

  • 帖子

    77
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2012-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-10 14:16:21

1楼

给个建议啊,首先开启变频,如果增至50Hz,压力没到,那么启动2#,此时,变频应该降至0Hz比较安全,或者直接切到2#变频启动(此时1#工频运行),个人认为后者比较好。如此下去,都切换下一台水泵变频启动,一直到某一号水泵达到设定压力,利用变频本身PID也好,PLC的PID也好,恒压控制就好了。至于怎么做程序就得慢慢想了,以前做过一个一拖三的,应该跟这个差不多,这个是一拖六的。楼主说的控制方式不是很赞同,那样的话压力上升很快,我不知道现场情况,只能建议。