发布于 2012-05-10 17:52:58
1楼
你搞错了!fc105是数模转换的功能!也就是你外部输入信号在ai通道看到的是0~27648之间的信号,通过fc105转换成工程量。如果你要求直接控制输出应该在加一个fc106把工程量转换成0~27648之间的信号然后传递给ao通道。
模拟量输入信号可以是0~20mA或者4~20mA的电流,模拟量输出的电流只有4~20mA,但是他们在ai和ao通道的数字信号都是0~27648.所以根据你的要求,你可以直接把输入信号用27648减去后输出给ao通道就可以了!不需要经过fc105和fc106.
活到老,学到老!为了生活学习吧!