回复:FC 105编程,跪求指导

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17348
  • 精华

    65
  • 被关注

    912

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-05-10 17:52:58

1楼

你搞错了!fc105是数模转换的功能!也就是你外部输入信号在ai通道看到的是0~27648之间的信号,通过fc105转换成工程量。如果你要求直接控制输出应该在加一个fc106把工程量转换成0~27648之间的信号然后传递给ao通道。
模拟量输入信号可以是0~20mA或者4~20mA的电流,模拟量输出的电流只有4~20mA,但是他们在ai和ao通道的数字信号都是0~27648.所以根据你的要求,你可以直接把输入信号用27648减去后输出给ao通道就可以了!不需要经过fc105和fc106.