回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-10 21:03:06

139楼

quote:以下是引用三良在2012-02-09 09:33:58的发言:
这几天对这几个问题查了不少资料,把已经知道的写下来,请大家补充纠错
一、 输入电抗器可抑制谐波。
在电源进线与变频器之间串接交流电抗器,可使电源阻抗增大,抑制高次谐波。在直流环节串接直流电抗器,也可减小高次谐波电流,一般不需要同时装。

二、这一个问题没看明白,不知是不是对地的噪声电流,因为我理解的只是四象限直流系统的环流

三、轴电流 逆变器工作时,电动机绕组对地存在共模电压,这种共模电压会通过寄生电容在轴上感应出轴电压,通过轴承和电机外壳流过轴电流,在逆变器输出滤波,可减小dv/dt,可减小轴电压、轴电流。但要消除的话,可通过加装轴接地碳刷、在轴上的非传动端安装绝缘轴承。
由于PWM有着陡峭的电压上升下降沿,使输出线对地、电机绕组或者绕组对地产生很大的脉冲电流,通过长的输电线时,由于长线上波的反射叠加,电压可能升的很高。

四、dv/dt的滤波器、正弦波滤波器都是LC滤波器。dv/dt的滤波器的L、C值较小,输出电压近似方波,只是dv/dt被限制在500V/us以下,不降低逆变器最大输出电压;正弦波滤波器的L、C值较大,输出电压近似正弦波,但逆变器最大输出电压减小10%~15%
这里说的输入滤波器是不是指抗扰抑制滤波器?

五、 电抗器参数计算:
1、 进线电抗器 a、按额定压降2%选择;b、额定电流:按0.87的整流单元额定输出电流选择;c、电感值:按压降2%选择,当电网频率是50hz时,L(uH)=36.76U/I (U 进线电压的线电压有效值,I 进线电抗器的额定电流)
2、 输出电抗器 a、额定电流: 按电动机额定电流选择 b、电感值:当电网频率是50hz时,L(uH)=18.38U/I (U 电动机额定电压,I 输出电抗器的额定电流)
3、dv/dt的滤波器、正弦波滤波器用的少,不知计算方法。

六、加入输出电抗器后,如果开关频率过大,由于存在分布电容,对地漏电流也大,会引起电抗器损耗过大,温升过高。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅


三良,你好:
请问您的计算公式是不是可靠?
我查了几个国产厂家的参数,感觉都不一样
其中就以进线电抗器为例子来说,好像偏小
学习学习~
评论