楼上的你带多少台设备?滞后10S也太夸张了吧?
我用CM1241挂15个Modbus设备(8台英威腾的CHE100变频器,7台欧姆龙的E5CZ温控器),每台从站设备有三条报文,加起来一个轮询周期就是45条报文,滞后也就顶多两三秒啊! 我测试的一条报文收发不会超过50ms,通讯波特率是19.2K。 不知道你那是咋做的?还是现场干扰太大,丢帧严重?