我带了24个从站,我没在现场,我只是在我们单位实验,我的从站都要通过主战写启停,并且读回6个字,我的通讯波特率也为19.2K。modbus通讯不就是这样吗,你说的滞后两三秒我都接受不了,因为我的系统里有供水这方面的控制,滞后3S就会超压。在我的从站里有两台ATS48软启动器,我的ATS48软起上超时时间要设到超时30S,否则会报串口错误,因为在同一时刻只能有一个从站在线。我测的报文也没什么问题。你的温控器数据量多吗?呵呵 我的从站设备中有五个是第三方控制器,每个控制器里有24个字的数据。我的10S并不夸张,对于一些不重要的参数我肯定还是会用通讯读取,但是从站一多程序量很大,还要写看门狗程序,还要考虑从站吊线等等。我的施耐德48软起动器滞后28S。在我的这个工程中肯定是没法用的了。呵呵呵