回复:s7-200 只能接收一次信息

captopri

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-05-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-11 10:12:49

7楼

难道是plc的问题?我手头有个国产的plc,拿来练习的

quote:以下是引用youhm在2012-05-11 10:04:07的发言:
楼主的程序,发送指令和接收指令格式有误
应是
XMT VB10,0
RCV VB20,0
修改后,下载到PLC测试,可以工作啊。
Good good study , Day day up !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33267条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。