您好,冗余模块的主要作用是提供系统供电安全等级,具有去耦、隔离和告警的功能,防止一路供电故障影响这个系统24V供电安全。"至少一组输入电压小于开关阈制值”意思是有一路电源模块的直流输出电压小于冗余模块的设定值(冗余模块开关阈值是可以连续可调,从20V-25VDC)。