quote:以下是引用新兴电工在2012-05-09 22:36:49的发言:
事故经过:某天早晨刚一上班,值班电工汇报,某设备电机坏,并没有备件,亦是自己亲自到现场看看故障情况,电机一起动变频报故障(故障码不明,因为440的变频用的是SDP状态显示板),接下来检查电机,检查电机结果电机的中性点(电机为星形接法)处某线破造成接地,接地线的那组绕组另端线皮发软(明显是过了大电流),处理好接地后,试车一切正常......
事实证明:电机电机星形接法星点侧有接地现象如果用接触器控制电机,电机没有问题,但用变频控制,电机肯定不能正常使用......
1、普通且常见的故障,电机引线(包括电机内部引线)由于振动绝缘损坏发生瞬间接地,440封锁输出报F002。
2、端线皮发软是因为接线松动发热所致,440从接地到封锁时间极短,引线没有发热可能,接地打火的点都很小。
3、发生接地的原因就是引线发热,导致引线外层强度下降并破损接地。