回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?

我爱吃土豆

  • 帖子

    24
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-11 16:00:48

23楼

quote:以下是引用冬日在2012-05-11 08:22:03的发言:
我爱吃土豆能不能说的更详细点:
是加正弦滤波吗?变压器的功率多少?逆变器的参数设置?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
具体的我不是很清楚,只知道一个大概,因为这个项目不是我设计调试的,只是做的时候去看了下。变频器的容量是800KW,600V,50HZ的。在变频器的输出端肯定是加装了滤波电路,变压器的容量要根据后端负载情况而定,变压器为角/星变压器;参数设置基本就是常规的设置,完全本地控制就可以:变频器的控制方式设置为VF控制;启动变频器就通过CUVC端子本地启动;速度设定就按照输出电压为480V计算,不需要调节速度,给个稳定值输出就可以;输出频率就直接输出60HZ。大概思路就这样。
我实际用过的一套设备是用ABB ACS800变频器做的,我想思路和原理上应该和西门子做的话差不多。国产石油钻机设备,在国外使用,主体设备电源频率是50HZ,外围生活区设备是国外的,电源是60HZ,所以增加了一套变频电源设备,将600V,50HZ电源转换为480V,60HZ电源供外围生活区设备使用。变频电源输入电源是由600V,50HZ卡特机组提供,变频器采用ABB ACS800,容量为600KW,控制方式为标量控制。输出端加装滤波电路,不是成品的滤波器,是通过加装电容电阻实现的;同时输出加装的变压器只是将变频器480V,60HZ电源再变为220V,60HZ使用的变压器。启动运行也是本地启动,启动后直接输出480V,60HZ。