回复:请教一下,S7200与智能仪表的Modbus通讯

LHLHLHLH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    158

论坛等级:游侠

注册时间:2011-09-16

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-05-12 10:29:31

29楼

版主对数据长度对应关系务必清晰,你如果读的是32位浮点,modbus从站若是30001、30002俩输入寄存器,count需为2,例如PLC的起始存储区为&VB1000,则VB1000~1003为存储数据区,你访问VD1000,浮点显示即可。