回复:请教6SE70变频器高转速波动问题!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-05-12 21:21:20

9楼

哈哈,有意思的问题。而且有意思的回复。说他有意思是因为,楼主“一口咬定”变频器和电机的出力能力没问题。但没负载曲线。这怎么解释呢?你说能力没问题,却没负载曲线,那怎么证明他就是没问题?比如说,三台电机的功率?变频器的功率?还有他在波动转速范围的电流是多少呢?看看r004不就可以了吗?既然是想在这里得到大家的帮助,为什么不把自己的问题比较细致的描述一下呢?你应该首先把电机的功率、额定转速等铭牌数据交代清楚。现在只知道这个是离心机(泵类)的驱动。这是我想说的第一个问题;

问题二,既然是泵类负载,不明白为什么要采用P100=3的控制?为什么不是P100=1那不是更“贴切”的设置吗?

问题三,6SE70是工程型的装置,控制风机泵类,是否太奢侈了?当然这个不是问题。他承担现在的任务真的是太豪华了。