通过几年的维护DP总线系统,总结了几点建议;
1使用插接的DP头,如果使用的DP线不够标准的话容易偶尔产生接触不良导致瞬间断网,造成设备停机的问题,个人还是建议使用螺丝连接的DP头。
2给CPU及其它带DP接口的模块供电DC24V电压不能太低否则容易造成故障,最好保证在24V,24V电源不能采用串联,一定要并接,这样模块之间电压差尽量小,干扰少点。系统稳定点。
3更换DP模块是一定要注意DP地址不能搞错,故障否则通讯。