quote:以下是引用ruixin2在2011-12-14 17:28:06的发言:
35500=1检查条件:
1。循环启动后第一次执行G1时检查主轴速度到达。
2。给定新主轴转速后检查
3。暂停后再次循环启动后执行G1
4。单段后再次循环启动后
所以,主轴速度到达启动G1进给不是实时在检测,当主轴中途由于plc原因停转后〔plc逻辑缺陷,主轴运转条件不满足但进给轴运行条件仍满足〕,G1不会停,这是所有西门子系统都有的毛病。只有plc信号DB3*.dbx83.5真实反应主轴是否到达设定公差范围。