发布于 2012-05-13 20:47:52
14楼
哦,可以把图片发给我,我帮你转帖上来。我的邮箱:renjingle.adclub@gmail.com。
啊,这就对了,铭牌数据发上来,就让我明白了,为什么这个泵要用6SE70了。电机功率都上M了,这么大的功率,唯有6SE70有匹配的装置。
P128没错,完全可以。只要电机不过载,P128=电机额定电流,这么做很好,把电流限制在一个电机安全的范围里。我一般也是这么用。有过载要求的再放开。
所以让你看看工作时的r004=?如果这个电流比较大,达到了电机额定的100%那就是载太重了,否则还可能有别的问题呢。
我是你的朋友