一、硬件上:
RS485通信模块正上方的“DIAG”灯是常绿的才说明工作正常,如果是闪的,说明该模块就没有被成功调用,也就是"MB_COMM_LOAD"指令使用不正确。系统手册中有详细的使用说明。
如果“DIAG”灯正常的话,打开通信模块上部的盖,看灯的状态,如果闪亮,才说明有数据传输。
二、软件上:听你说使用的是2.0的指令库,那你肯定使用的是V11的软件了。
因此你要判断你的CPU的版本是2.0以上的吗?
软件和硬件是要有一定的对应搭配关系的。
如果仍然没有问题,就是"MB_MASTER"指令使用的问题了,也就是编程的问题了。
三、因为1200的软件和硬件出现的版本比较多。
请记住一个原则“硬件的版本可以高于软件的版本,但软件的版本绝不能高于硬件的版本”。