quote:以下是引用kdrjl在2012-04-28 20:20:20的发言:
如果变频器的实际直流母线电压并不高,属于误报F006我认为是检测直流母线电压的问题。也就是说电压检测回路有事。不是板子的事就是传感器的事。
quote:以下是引用阿炜在2010-08-30 21:09:26的发言:
我在工作中遇到过这样的事,当时风机由变频器驱动的,在使用一定的时间后,就报F006故障,后来一送电就报,不能复位。我当时的处理过程是,测量进线电压正常;拆了变频器的输出线路,运行后测量输出电压,正常,当时就检查电机侧,发现接地;后来进一步确认后,发现电机损坏引起来的。
过电压是电机接地引起来的。这种情况书本上没有的,看来故障的原因要分析才行的,并非书上说的就是你遇到的故障,即不要盲从书本。请问K版这个原因是什么?