quote:以下是引用小釉在2012-05-05 16:17:20的发言:
关于profibus的终端电阻的作用。
我进行了测试,在距离短的情况下,两边的设备的终端电阻,无论在on还是off上都能够通信。
但是距离长的话,终端电阻就必须要用了,为什么在距离短的时候终端电阻off也能用?。
终端电阻的作用是什么?我现在的理解是作用是防止电阻反射,但是感觉这样的概念太笼统。
有那个大侠能够形象的说一下这个问题。


您好,关于终端电阻,首先,采用终端电阻是RS485通讯网络的要求,另外在一定的距离内,是可以不用终端电阻的,这一点您可以查阅相关的资料。
对于Profibus来讲,由于通讯电缆(RS485,A类电缆)的特性阻抗为150欧,因此我们采用了1K的终端电阻,并通过特定的连接方式保证其“阻抗”为170欧左右,这样就可以保证与电缆的特性阻抗匹配的足够好了,这样信号就不会产生反射,这就是终端电阻的作用。同时,配合内部5V的电源,可以保证网络在空闲时也不会受到干扰的影响。通过示波器,可以看到终端电阻丢失或者网络中有多于2个终端电阻时,波形会产生变化。另外,终端电阻可以做物理网段的分割。因此,在一个物理网段中,需要在两个终端的站点设置终端电阻为“ON”,而中间的站点设为“OFF”。