quote:以下是引用超级避震器在2012-05-15 13:01:57的发言:
quote:以下是引用西门小火在2012-05-14 15:58:35的发言:
我们单位也是一样,有个车间的S7-315-2DP系统,下挂了5个S7-300的机架。已经使用了约6年时间。从上个月开始,老是有DP从站的丢失报警,一旦报警,设备就会因为连锁而停车。晕啊,一天停十多次,一次停车的损耗至少要1w rmb,领导恨不得要把我捆在车间里。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

您好,做为一个运行了一段时间的网络,如果突然出现问题,一般来讲都是之前的项目中存在一定的隐患,当时没有发现,但时间长了,由于设备运行产生振动或者种种原因,可能就会导致出现之前没有发现的问题,这时需要对问题进行检测和分析,看到底是什么原因导致的问题,比如有时是现场的EMC问题导致的,有时是参数设置问题导致的。如果需要,可以进一步联系我们进行现场服务,一般来讲,都是可以处理的。


这次停车后,我做了几点改动。
1. 各个从站的柜体接地整理了下,也发现原有的接地线太细,更换成16平方的电线接地。
2. 通讯的波特率有1.5Mbps更改为187.5Kbps。
3. 原来每个从站柜内使用的24vdc电源都是由PS307提供的,我更改为PS307仅给各个机架的通讯模块供电,其他地方需要24vdc的都使用另外的供电电源,同时,所有的24vdc的0v短接并接地。
4. 给24VDC配保险丝,每一个现场需要24vdc的地方,24v+都是通过2A的保险丝再接入现场。(很奇怪,那些工程公司,连这个都会省)
5. 更换了全部的DP线。
已经开车5天了,没有再出现丢失从站的报警了,希望能一直稳定运行。


顶!
1 首先是换DP线。或者重新将DP线接一遍.。查看插头是否有松动或者连接不牢靠的地方,有时甚至需要换插头。
2 波特率降下来之后再找机会升上去试试。
3 有条件的话可以测一下电源的质量,看电源是否有干扰。另外低压电源线和大的动力电缆应该分开布线。
4 接地处理非常必要。
这些也都是我们到现场需要做的检测的内容,也是我们准备推荐给大家希望能够掌握的一些方法。楼主已经做了一些工作,接下来有什么问题我们具体再沟通。
来自西门子技术支持与服务