quote:以下是引用绿风在2012-04-27 14:13:17的发言:
做一个项目,用一台PLC控制两个区域A和B的设备。PLC采用 CPU315-2DP,用CPU集成的MPI口挂人机界面。用CPU集成的DP口引一组DP子网1,接远程I/O ET200M,控制A区域设备。另用PLC带CP342-5通讯模块引一组DP子网2,接远程I/O ET200M,控制B区域设备。想问的是一、PLC在组态子网1时做主站,CP342-5在组态子网2时做主站,那么这两组子网是什么关系呢,二、在编程时直接读取子网1的I/O数据,采用功能块FC1和FC2,完成子网2的数据交换,还有需要注意的事项吗。三、如果采用光纤通讯,应注意哪些问题呢,我是个初手,多请教各位高手和专家,多谢。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您好,关于您的问题:
1.在一个系统中,有两个主站,每个主站都挂自己的从站,这两个网没有关系,各连各的,各做各的通讯就行了。
2.网1中CPU的集成DP口下的从站的地址是可以直接访问的,无需编程;网2通过CP来取数据,因此需要调用FC1和FC2。没有其他注意事项。
3.光纤通讯要注意:a.网络的拓扑事先做好;b.光纤的型号和距离别选错了,光纤的插头别选错了;c.注意OLM上电气口上的终端电阻的设置。具体看OLM的手册。