quote:以下是引用君鸿在2012-04-19 23:28:36的发言:



Chart 属性:
? 操作模式:可选择手动或者自动;
? 布控模式:chart的执行方式,由转移和操作员确认多种组合方式
? 启动选项:CPU中重新启动后,SFC动作
? CPU重启后动作:初始化或者保持重启前的状态
? 命令输出:控制SFC的命令是否影响输出值
? 循环操作:SFC会自动从“completed”状态转换到“starting”状态
? 时间监视:步运行超出最大时间后,报告步错误



Sequence 属性如图所示:
? 启动条件:当设置的条件满足后,sequence才有可能激活
? 预处理:每个周期中在步和转移处理前所执行的操作
? 后处理;每个周期中在步和转移处理后所执行的操作



步属性:
? 运行时间:设置步的最小运行时间和最大运行时间
? “初始化”(Initialization):满足条件后执行一周期
? “处理”(Processing):在下一步条件满足前一直执行
? “终止”(Termination:在下一步转移条件满足后执行一周期



转移属性:
? 设置转移到下一步的条件