quote:以下是引用colon在2012-05-04 22:43:20的发言:
在sfc的测试模式和在sfc 可视化操作界面可以选择 命令输出,循环操作,时间检视。对应 sfc 外部试图的 instrout,cyclexec,timemon 三个管脚。
另外需要关注得三个信号;
selfreset;=1时,sfc在 completed,aborted,stopped状态自动转换为idle 。
=0 时,需要命令触发状态改变;

selfcomp,=1时,sfc自动从run转换为compleing
=0 时,需要命令触发状态改变

runhold;=1时hold命令会终止正在执行得seq,
=0时hold命令会暂停正在执行得seq,通过resume命令可以回到暂停得步。