quote:以下是引用君鸿在2012-05-09 12:42:02的发言:
鉴于现在正在开展SFC技术的谈论。我想我问下在何种情况下需要需要插入一个新的顺控器,两个或插入的几个顺控器之间有没有相互的联系?
顺控器之前的永久指令与顺控器之后的永久指令,这里面一般如何在里面编程呢?是不是把工艺放在里面呢?

------------------------------------------------------------
一个SFC chart 中可以包括8个sequence ,什么时候增加则根据工艺条件,或者由控制决定。例如在异常状态时需要处理的动作可以放在一个顺控器中,当工艺条件出错后触发此顺控程序执行相关动作;

SFC chart中的顺控程序之间是没有关系的,顺控程序的启动由SFC 属性的start 条件决定的。

永久指令?是指 SFC 属性中的 prepeocessing 和 postprocessing 么?
prepeocessing 和postprocessing 在SFC启动后的每个周期都会执行。
顺控程序是在 SFC chart 中的步和转移中编写,可以在每一步的initialization,processing,Termination中编程,这三个之间的差异在于下一步的 initialization 和上一步的 Termination同时执行且仅执行一周期,而precesssing 则受转移影响。