回复:应用探讨——西门子通信模块使用探讨

西门子Auto

官方工程师

  • 帖子

    126
  • 精华

    16
  • 被关注

    233

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-15 17:00:31

57楼

quote:以下是引用绿风在2012-05-12 17:05:07的发言:
急急,请教一个问题
采用S7-318-2DP,用集成DP口,采用OLM星形拓扑结构连接三个区域的分站。与主站S7-318-2DP上增加CP342-5模块连接三个区域的分站。这两种方式有什么区别,各有什么优缺点。


1.olm是光纤模块,使用后会增加通信距离,并且提高抗干扰能力。
2.使用cp342-5与使用olm通常不会在一起比较,如果一定要比较,则使用cp342-5的方式是多个网络(网段)的rs485的电气通信方式。

如果需要选择通信方式或者比较通信方式,需要明确您的需求是什么:距离要求,分布位置,通信速度,站点个数,抗干扰或者防雷的需求以及成本等信息,有了明晰的需求再谈不同的方案会比较好。

PS:318已停产很久,现在的替代产品可以考虑319.