quote:以下是引用yming在2012-05-15 20:37:07的发言:
主要是SLVC模式下,0速附近速度观测器模型无法工作,不知道电机的实际转速。它实际工作在V/F模式下。
停住再动作时,是从V/F模式下开始的。只有电机转起来一点,才能从转速观测器得到结果。
因此,即便你调出结果也仅仅是当前工况条件下的。稍有变化就不行了。
y版,我记得好多年以前,咱俩在讨论MM440的0速堵转问题时,你曾经告诉我,可以通过修改V/F特性曲线的办法来使0区附近的电流保持恒定,实现稳定的堵转电流。楼主的问题,是不是能够通过这种方法来实现呢?
作为一种技术讨论(先不说其应用是否会有其他问题),在“探尺”下降过程,不采用VC或SLVC的控制,而是V/F控制。他不采用转矩控制模式,而是采用调整适合的V/F关系比,实现探尺的下降且发电状态。当上升提尺时把电压在提升至正常状态。是否可行呢?我记得可以采用PKW在线修改V/F压频比参数的。
哈哈,纯属讨论其技术的可行性和可操作性。不谈实用性。