这个题目不错,是我关注的问题。从头到尾看过,感觉大家对变频器前端为什么要加隔离变的目的,还是没有说透。有的甚至把变频器的控制电源加隔离变也混淆到这个问题里来了。
首先,楼主的本意,我认为是说变频器的主电路输入前端加隔离变,而不是说变频器的控制电源(DC24V)交流侧要加隔离变。
其次,变频器主电路中输入侧的隔离变作用。为什么有的强调要加?输入电抗器和输入隔离变这两个的作用一样吗?
我想凡是接触过变频器要回馈电网的四象限装置,特别是采用IGBT的电网回馈装置,一定会能回答楼主的问题。因为我接触过这种结构,应用中发现回馈单元和整流单元在工作中会产生环流问题。这个太讨厌了,他经常困扰系统不能正常的工作,特别是影响周边的设备不能正常工作。也就是常说的EMC电磁兼容不好。
有实验表明,解决回馈单元环流最好的措施就是回馈单元与电网之间加隔离变。我不知道现在的S120电网反馈的单元是否就有这个隔离变。另外,变频器其输入端加电抗器,他对抑制回馈单元的环流干扰有一定的效果,但实际表明,效果杯水车薪。作用不大。
由此,我认为,变频器前端加隔离变,其作用无外乎就是抑制回馈单元环流产生的干扰,另外对容量低的电网,加隔离变也是为了减小或降低系统与电网之间相互的噪声影响。他与电抗器的作用相同,但效果远远优于电抗器。不过其成本也比较高。