我也说一个:
N多年前,那时采用的日本某公司变频器。它内部短路限流电阻回路就采用一个接触器(三触点并联)。
按常规,保护接触器线圈自然要串联一个熔断器。可在实际运行中,熔断器有可能因冲击电流熔断。结果往往造成:充电完成后,控制回路给出短路信号,接触器却因熔断器熔断,没有执行短路充电电阻。运行一会儿,充电电阻就烧毁了,进而控制回路没了电。变频器也不工作了。
最后的解决办法(厂家通知)就是取消那个熔断器。