quote:以下是引用Rainbow123在2012-04-30 15:49:47的发言:
一台630KV水泵电机,电压为10KV。工频直起,
还有一台同步机,1250KW。空载直起,电压为10KV。
我这新建了一个变电站,一段过流时间不能超过1.5秒,
搞的人头大。
还有这里有没有搞配电的,一起交流一下,这种情况变电站10KV出线整定值都怎么设啊?
楼主的电机一个是空载启动,启动电流应该在4倍额定电流以内,水泵电机启动,可以通过调整进出水阀门来调整启动负荷,启动电流也不是很大的。 启动瞬间电流比较大,启动后电流马上就迅速降低。