正常情况下,用软启启动315KW的电机,起始电流可能会达到1000A,但是不会出现转速下降,电流上升的情况。可以尝试以下几个办法:
1.检查风机管道的风门的开关情况,将风门调整到关闭80%的状态。
2.检查这个型号的软启都有几种启动方式,询问一下西门子400,是否可以更改下启动方式,我以前用过一个国产软启,他是不允许对200KW以上的电机用降压启动方式启动的。但出厂设置却是降压启动,所以在使用时必须先更改启动方式。
3.延长启动时间。在工艺允许的情况下,可以将启动时间改到上限。
注意事项:查看电机铭牌,记录下他的额定电流,粗略计算下启动电流,如出现电机启动后,转速下降,电流上升的情况,必须马上停车。