quote:以下是引用axg2008在2012-03-09 08:45:20的发言:
quote:以下是引用西门子Auto在2012-02-24 18:04:27的发言:
Customer:哦,工程师,您说的第二个方法,我知道,但是不好用啊,新建DB块,创建地址单元,填写好初始值,保存好,的确可以设定好初始值。可是有一个问题,当我想再次修改这个初始值,就不行了,初始值总是显示第一次设定的数值。每次都要重新新建DB块来操作,数据量一大,操作很麻烦,不好用。
Engineer:哦,那是方法不对。如果进行了第二次初始值修改后,点击菜单栏中的“视图”,将“声明视图”切换到“数据视图”,如图4。然后点击菜单栏中的“编辑”,找到“初始化数据块”并点击,您会发现实际值一栏数值会变成您第二次修改的初始值,如图5。最后再下载就可以了。


请问下楼主,有没有方便的办法把初始值变成实际值,不是把实际值变成初始值哦。

----------------------------------------------------
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/837001
这里的办法也不好



将实际值再变成初始值,我猜测4楼的意思,是想在上电的时候,希望系统从断电的数据再次开始运行对么?如果这样,直接使用DB块的掉电保持不就可以了么。
如果复杂点的,再结合OB100一块使用。