22楼

quote:以下是引用白果在2012-03-31 10:33:59的发言:
请问下,如果OB100中赋值了OB块的值,同时又在OB块中赋初值,到底是哪个???



当然是OB100的,OB100再300启动的时候调用一次。会将相应程序中赋值成语句执行一次。
然后进入OB1循环程序。所以上电首次进入OB1使用的数据,会是OB100中设置的数值。