对输入信号高电平延时接通TON,低电平进行延时断开TOF,这样就可以处理常开或者常闭触点了。
S7定时器的数量有限,可以使用IEC定时器来处理,只是占点DB数据块而已。还可以结合FB块的多重背景数据块,减少数据块的数量。我的做法是做好一个标准的32点DI的滤波程序块FB,每一个模块调用一次这块就可以了(每个DI模块预留占用4个字节地址)。