回复:西门子6ra70报警f068无法复位?同时报A039和A067?

豫商风云

  • 帖子

    240
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-19 09:02:55

13楼

问题昨天解决 是采购的CUD1板搞错的问题,原来是维修来的板子,还是不好用,误以为是新板。