quote:以下是引用小釉在2012-05-19 13:18:51的发言:
profibus网络是不是兼容mpi网络?
在profibus的网络下,加mpi的从站没什么问题吧?
两者之间的区别是什么呢?
主要是看到现在许多cpu的端口,即可以设置成mpi,又可以设置成profibus
比如317-2
MPI是多点通信方式,接口方式为RS485,但通讯协议是西门子内部协议,波特率从9.6Kbit/s到187.5Kbit/s,仅限于S7系列PLC及设备间数据量较少、通讯距离较短的通信。
PROFIBUS-DP,接口方式也是RS485,但通讯协议时开放的,可以和西门子以外的产品通信,波特率从9.6Kbit/s到12Mbit/s,适合通讯站点较多,通讯距离较长,是开放的现场总线形式。二者硬件基础是相同的,至于加载什么协议是可以选择的。