回复:6se70逆变器控制的电机抱闸后电机抖动

poulou88

  • 帖子

    74
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2009-02-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-19 16:19:33

5楼

p800=0.4%,p616=0.5%,p616小于p800没有问题,看功能图470,p607理解应该是延迟逆变器使能和脉冲封锁的延迟,但是不理解p607和p801的区别。p607降低后,抱闸后效果较明显,抖动现象不明显了,拍给定和电流波形发现归零的时间间隔明显减小。但是p607不能将为零,为零时抖动特别明显。另外抱闸打开时,电流波形有明显的尖峰值,会有嘣嘣的响声,增加了p606,感觉有些效果,但是并未增加太多,0.2改到0.5,K班帮分析下吧