第三张图片我给你解释下:
1.SYNC
DP 从站在收到主站的SYNC命令后,立即将当前输出状态冻结(即保持当前的输出状态不变),但从站仍在不停地接收主站的输出数据,直到收到主站发出的UNSYNC命令再开始更新输出。
2.FREEZE
DP 从站在收到主站的FREEZE命令后,立即将当前输入状态冻结,并周期性传送给主站(即相当于从站的输入没有任何变化),直到从站收到主站发出的UNFREEZE命令,才不断地将更新的输入状态发送给主站。
一个DP主站系统可以建8个SYNC/FREEZE 组,每个组需要的控制在这个里面勾选设置,然后组态DP从站时根据你的需要将它们分到哪个组中。
要使用这二个功能需要调用SFC11“DPSYC_FR”。