quote:以下是引用daduo在2012-05-02 13:54:43的发言:
碰到一个老外设计的电路。一个三相大功率电机的电路,在主回路中两相使用电流互感器,两个互感器出线分别接到热继电器的两相中,两根线从热继电器出来后结成一根线接入热继的另一相中做电机保护。这个电路可以正常使用。我们分析将两相接到一起引出的另一相,可以按照矢量和计算,得到的是第三项的反。即三相平衡负载a+b+c=0(矢量运算),则a+b= -c。
我的疑问是为什么这样接不会造成短路呢?比如三相动力电任意两相直接接起来不就是两相短路的故障码?上面说的这个例子不适合两相短路的情况吗?差别在哪里?
重要的是这个电路中短接的是电流互感器的端子,电流互感器是不得开路的,在这里即将电流互感器短路,又可以使用热继电器,一举两得。这不是三相动力线,仔细看看电路互感器的接线你就明白啦,在你介绍的回路中这只是起过流保护的作用的回路十分重要。这样做实际上是将大电流降低为小电流,可以更好的使用热继电器的设计回路。