回复:3000转/分钟的伺服电机长时间运行在1000转/分钟,是否可以,扭矩是否变大?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-05-19 23:13:09

2楼

quote:以下是引用Robert 211在2012-05-19 12:54:01的发言:
额定转速3000rpm的伺服电机可以长时间运行在1000rpm.

伺服电机在1000rpm时的转矩,要比在3000rpm时的转矩大!因为T ( Nm )=9550*P(KW) / n (rpm).


这个解释是否有些问题?

额定转速下的额定扭矩输出,电机才是额定功率输出。根据上述公式,只能计算出在某个转速下的最大消耗功率而已,扭矩输出取决于负载的大小。