49楼

quote:以下是引用kdrjl在2011-07-29 22:28:59的发言:
quote:以下是引用yming在2011-07-28 23:03:20的发言:
这是比较容易实现的控制方法。在MM430的手册中就有相关的示意图。
不需要PLC,直接由MM430变频器来控制。

早在n年以前,北京有一个展会,西门子的展台有一个这样的实物,那是工程师给我讲的控制原理和过程,觉得很有意思。后来发现国内的用户喜欢省钱,就用一个变频器,不用软启,所以总是跳闸。
我觉得采用相位鉴别自动投入旁路的那种(G130)更有意思。

省钱就是硬道理