变频器电缆较长时(160M)单端接地好还是双端接地好?更新实验结果请大家分析一下

7345

38

2012-05-20 07:38:02

由于电柜与设备相隔有160M的距离,变频器使用的输入滤波,输出电抗,目前存在电缆发热严重,仪表受干扰利害的问题。别外测量地线电流为25A。 现在有人建议把变频器改为单端接地,请问是否会有改善?因为设备已经生产更改线路会很麻烦。

现场没有相关的工具,只有使用钳形表测量PE,S 的电流的方式,简单的做了一个实验,结果如下:
双端接屏蔽时:PE= 3.2A , S (屏蔽)= 6.7A , PE与S同时测量:12.3A
电柜侧单端接屏蔽时:PE=7.5A ,S=2.3A , PE与S 同时测量: 11.15A
请大虾们分析一下,地线和屏蔽线怎么会有电流流过,是什么原因?与发热有没有关系?
用钳形表这样测量能不能说明什么?
因为发不了图片,有一个接线原理图没有传上来……